恒温恒湿空调计算

恒温恒湿空调计算

格式:pdf

大小:357KB

页数: 30页

评分:

恒温恒湿空调负荷计算 空气工况处理过程如下 : 一、已知条件 1、工程地点:上海宝山区 2、夏季室外工况:设计温度 35℃ ,设计相对湿度 75% 。。 3、冬季室外工况:设计温度 -0 ℃ ,相对湿度 25% 4、工程概况:喷漆涂装车间 5、温湿度控制要求: 夏季供风:送风工况: 27±2℃ ,相对湿度 65%± 5% 。。 冬季供风:送风工况: 23±2℃ ,相对湿度 55%± 5% 。 6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。 二、全新风机组工况处理过程分析 1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后 ——夏季工况图) 室外点 P参数: t=35 ℃,¢= 75% ,h=104.6KJ/kg ,d=27.0g/kg 送风点 O 参数: t=27 ℃,¢ =65% ,h=64kJ/kg ,d=14.6g/kg 冷水盘管后工况点 Q 参数: t=19.87 ℃,d=14.6g

恒温恒湿空调计算

恒温恒湿空调计算

格式:pdf

大小:358KB

页数: 30页

评分:

